Resultat 1 till 3 av 3

Ämne: Spårvagnsbrand i österled

  1. #1
    - - -
    Medlem
    mar 2018
    Inlägg
    2 570

    Spårvagnsbrand i österled

    Råkade hamna på denna videon. Riktig burnout. Om jag fattar saken rätt så har strömavtagaren ramlat bakåt och jordar kontaktledningen rakt ner i vagnen. Stiligt fyrverkeri. Tre år sen men var vet jag inte. https://www.youtube.com/watch?v=TUCwRxjSq3M


  2. #2
    Passagerare
    Medlem
    mar 2018
    Inlägg
    166

    Sv: Spårvagnsbrand i österled

    Ett typiskt fall där övergångsmotståndet i felstället är tillräckligt högt så att strömmen inte är tillräckligt stor så att linjeskydden kan lösa ut och ljusbågen kan slockna. Är det dessutom långt ut på linjen kan motståndet i kontakttråd och återgångsledningen (t.ex rälsen) också kan spela in. Likströmsljusbågar är också svårare att släcka än växelströmsljusbågar då de senare har nollgenomgångar.


  3. #3
    - - -
    Medlem
    mar 2018
    Inlägg
    2 570

    Sv: Spårvagnsbrand i österled

    Strömmen verkar brytas ungefär 2 minuter in i filmen, men då var det så dags. Staden är fö Zaporizjzja i sydöstra Ukraina.