    Dagens kontaktledning - Boden Södra

    En bärlina gav upp idag vid 14-tiden och ramlade ned på taket på en av Norrtågs X62. Här ett reportage:

    https://www.svt.se/nyheter/lokalt/no...lyckan-i-boden

    Jag var inte på plats förrän vid halv fyratiden och då hade man just påbörjat reparationen. Det fanns inte någon tillgänglig som kunde beskriva händelseförloppet, men eftersom X62:an stod mitt under brottet vid mellansignalen antar jag att den hade stannat för möte med ett containertåg (41920?) som jag ungefär vid tiden för incidenten observerade sakta rullande i nedförsbacken efter Boden S (jag var då på väg åt annat håll). Brottet på bärlinan var precis vid utliggaren i en brygga, i övrigt var kontaktledningen oskadd.


  2. #2
    Passagerare
    Medlem
    apr 2018
    Inlägg
    24

    Sv: Dagens kontaktledning - Boden Södra

    Tåget blev "strömförande" enligt SVT. Kom kontaktledningen emot (den jordade) lokkorgen? Hur lång tid tar det innan spänningen löser ut om den går emot jord?


  3. #3
    1. Klass
    Medlem
    feb 2018
    Inlägg
    8 948

    Sv: Dagens kontaktledning - Boden Södra

    Citat Ursprungligen postat av Peter Mek Visa inlägg
    Tåget blev "strömförande" enligt SVT. Kom kontaktledningen emot (den jordade) lokkorgen? Hur lång tid tar det innan spänningen löser ut om den går emot jord?
    Det handlar om millisekunder. Sedan görs första återinkopplingsförsöket efter 5 sekunder och ytterligare två automatiska återinkopplingsförsök görs innan manuell återinkoppling sker först efter att orsaken till kortslutningen klarlagts.


  4. #4
    Passagerare
    Medlem
    apr 2018
    Inlägg
    24

    Sv: Dagens kontaktledning - Boden Södra

    Citat Ursprungligen postat av Göran Kannerby Visa inlägg
    Det handlar om millisekunder. Sedan görs första återinkopplingsförsöket efter 5 sekunder och ytterligare två automatiska återinkopplingsförsök görs innan manuell återinkoppling sker först efter att orsaken till kortslutningen klarlagts.
    Tack för ett utmärkt svar.


  5. #5
    Passagerare
    Medlem
    mar 2018
    Inlägg
    156

    Sv: Dagens kontaktledning - Boden Södra

    Hur lång tid det tar innan linjebrytaren löser ut beror dels på hur lång tid skydden är inställda på och dels måste kortslutningsströmmen vara så hög att skydden känner av att strömmen är tillräckligt hög för att skydden ska starta. Är det direkt kortslutning (t.ex metallisk kontakt mellan ledning och jordat föremål) startar skydden direkt men om det är en ljusbåge med tillräckligt högt motstånd så kan den stå på länge tills strömmen blir tillräckligt hög eller att ljusbågen självslocknar.


  6. #6
    Passagerare Jan Långströms avatar
    Medlem
    mar 2018
    Inlägg
    147

    Sv: Dagens kontaktledning - Boden Södra

    Det är svårt att ta bra bilder på så spinkiga saker som kontaktledningar, men måhända är denna bild från missödet acceptabel. Först en översikt:



    På denna delförstoring kan man se att bärlinan gått av alldeles till vänster om utliggaren (där bärlinan har isoleringsrör) som svängt ut åt höger. Utanför bilden till vänster kunde man se bärlinan ligga på vagnstaket. Kontakttråden är oskadad:



  7. #7
    1. Klass
    Medlem
    feb 2018
    Inlägg
    8 948

    Sv: Dagens kontaktledning - Boden Södra

    Citat Ursprungligen postat av PerLj Visa inlägg
    Hur lång tid det tar innan linjebrytaren löser ut beror dels på hur lång tid skydden är inställda på och dels måste kortslutningsströmmen vara så hög att skydden känner av att strömmen är tillräckligt hög för att skydden ska starta. Är det direkt kortslutning (t.ex metallisk kontakt mellan ledning och jordat föremål) startar skydden direkt men om det är en ljusbåge med tillräckligt högt motstånd så kan den stå på länge tills strömmen blir tillräckligt hög eller att ljusbågen självslocknar.
    Jo, det är sant att tåget mycket väl kan vara "strömförande" i flera sekunder, däremot kommer det inte att vara spänningssatt i förhållande till jord. Därmed är det inte farligare att röra vid det än att gå på en skena med flera ampere ström igenom.