    TRV föreskrifter om högsta vibrationsnivåer för teknikhus mm?

    Har TRV föreskrifter om högsta tillåtna vibrationsnivåer som signalanläggningar mm får utsättas för vid tex sprängningar invid järnvägen?

    Klart de har sådant, men var finna?


  2. #2
    1. Klass
    Medlem
    feb 2018
    Inlägg
    11 487

    Sv: TRV föreskrifter om högsta vibrationsnivåer för teknikhus mm?

    Citat Ursprungligen postat av Bobo L Visa inlägg
    Har TRV föreskrifter om högsta tillåtna vibrationsnivåer som signalanläggningar mm får utsättas för vid tex sprängningar invid järnvägen?

    Klart de har sådant, men var finna?
    Tror inte det finns. Krav kopplade till sprängning relaterar främst till elsäkerhet.


  3. #3
    Passagerare
    Medlem
    mar 2018
    Inlägg
    3 788

    Sv: TRV föreskrifter om högsta vibrationsnivåer för teknikhus mm?

    Finns det inte krav eller åtminstone råd i TRVINFRA-00233 som relaterar till vibrationsnivåer? Visserligen är dokumentet inriktat på tunnelbygge, men där hänvisas i alla fall till en standard SS 460 48 66 som verkar vara relevant i sammanhanget även om det inte är just en tunnel som byggs. Jag hittar däremot ingen motsvarighet till den tabell som SL har för beräkning av förhöjt vibrationsvärde i vissa fall.


  4. #4
    1. Klass
    Medlem
    feb 2018
    Inlägg
    11 487

    Sv: TRV föreskrifter om högsta vibrationsnivåer för teknikhus mm?

    Citat Ursprungligen postat av JDS Visa inlägg
    Finns det inte krav eller åtminstone råd i TRVINFRA-00233 som relaterar till vibrationsnivåer? Visserligen är dokumentet inriktat på tunnelbygge, men där hänvisas i alla fall till en standard SS 460 48 66 som verkar vara relevant i sammanhanget även om det inte är just en tunnel som byggs. Jag hittar däremot ingen motsvarighet till den tabell som SL har för beräkning av förhöjt vibrationsvärde i vissa fall.
    Jag hittar inget i den specifikt om vad Trafikverkets egna anläggningar tål, utan enbart hur man ska jobba med vibrationer relaterat till omgivningen. Vilket naturligtvis kan råka sammanfalla.


  5. #5
    Passagerare
    Medlem
    mar 2018
    Inlägg
    1 008

    Sv: TRV föreskrifter om högsta vibrationsnivåer för teknikhus mm?

    Citat Ursprungligen postat av JDS Visa inlägg
    Finns det inte krav eller åtminstone råd i TRVINFRA-00233 som relaterar till vibrationsnivåer? Visserligen är dokumentet inriktat på tunnelbygge, men där hänvisas i alla fall till en standard SS 460 48 66 som verkar vara relevant i sammanhanget även om det inte är just en tunnel som byggs. Jag hittar däremot ingen motsvarighet till den tabell som SL har för beräkning av förhöjt vibrationsvärde i vissa fall.
    SS 460 4866 är väl den som lägger ribbor beträffande hur mycket tex järnvägen får jävlas med omgivningen genom att bygga eller köra tåg? Komfortvibrationer, tex. 0,4 mm/s är möjlig komfortstörning, 1,0 mm/s är säker komfortstörning, dvs när det börjar klirra i porslinsskåpet och när lättväckta personer börjar få dålig nattsömn.

    Men, när utomstående part ska spränga 5 meter utanför ett teknikhus på fyrspåret, hur mycket vibrationer får sprängningen orsaka i utrustningen i teknikhuset?

    Finns siffervärden för spåret också? Hur mycket får man skaka spåret innan räls, slipers, befästning mm börjar ta faktisk materiell skada eller att spårläget försämras bortom acceptabelt?


  6. #6
    1. Klass
    Medlem
    feb 2018
    Inlägg
    11 487

    Sv: TRV föreskrifter om högsta vibrationsnivåer för teknikhus mm?

    Citat Ursprungligen postat av Bobo L Visa inlägg
    SS 460 4866 är väl den som lägger ribbor beträffande hur mycket tex järnvägen får jävlas med omgivningen genom att bygga eller köra tåg? Komfortvibrationer, tex. 0,4 mm/s är möjlig komfortstörning, 1,0 mm/s är säker komfortstörning, dvs när det börjar klirra i porslinsskåpet och när lättväckta personer börjar få dålig nattsömn.

    Men, när utomstående part ska spränga 5 meter utanför ett teknikhus på fyrspåret, hur mycket vibrationer får sprängningen orsaka i utrustningen i teknikhuset?

    Finns siffervärden för spåret också? Hur mycket får man skaka spåret innan räls, slipers, befästning mm börjar ta faktisk materiell skada eller att spårläget försämras bortom acceptabelt?
    Jag gissar att det finns någon annan standard som talar om hur mycket reläerna ska tåla.

    När det gäller spåret så rekommenderar jag en studie av en dynamisk spårstabilisator. Eftersom spåret klarar den klarar det nog mer vibrationer än omgivningen.

    Däremot kan det finnas anledning att kontrollera vad närliggande broar tål, oberoende av om de har järnväg eller något annat på sig. De brukar vara känsliga för vissa frekvenser, olika för olika konstruktioner.